Доброго дня. Ситуація наступна. Будинок в селі, вода з водонапірної башти, тиск низький, так що поставили пару років назад UPA15-90. Гаряча вода після газової колонки йшла зі швидкістю трохи більше 5 літрів за хвилину. Вчора поставив насос потужніший - Wilo PB 201. Розраховував, що натиск збільшиться значно, проте вийшло, що після установки Wilo швидкість склала 6 літрів в хвилину. Підкажіть, чому таке маленьке збільшення продуктивності? І що робити, що б підвищити напір - насос могутніше ставити або насосну станцію купувати?
Насос стоїть на вході води в будинок. Від насоса до крана порядку 10м.
З паспорта напорнорасхордний графік wilo pb 201
З паспорта напорнорасхордний графік Grundfos UPA 15-90
Вчора поставив насос потужніший - Wilo PB 201. Розраховував, що натиск збільшиться значно, проте вийшло, що після установки Wilo швидкість склала 6 літрів в хвилину. Підкажіть, чому таке маленьке збільшення продуктивності?
Збільшення витрати в два рази втрата напору збільшується в 4 рази. Тобто витрата збільшуєте в 3 рази втрата збільшується в 9 разів.
Для збільшення витрати іноді краще збільшити діаметр або прибрати клапани з великим гідросопротівленіе.
Потрібно вивчати вашу схему. В якому вузлі є велика втрата.
При сприятливих діаметрах можна домогтися 2 кубів на годину. А це 33 л / хв.
Тому обрисуйте ланцюг із зазначенням діаметрів і довжин труби.
Вкажіть висоту вежі (нижню частину ємності)
Також вкажіть які клапана стоять.
При таких маленьких витратах вам треба було не витрата збільшувати, а натиск насоса при тій же витраті.
І що робити, що б підвищити напір - насос могутніше ставити або насосну станцію купувати?
Два варіанти:
1. Зменшувати гідропотері
2. Збільшувати потужність насоса
Швидше насос могутніше ставити причому напір повинен бути не менше 15 метрів водяного стовпа. Це мінімальне сприятливе тиск системи водопостачання 1,5 bar.
З урахуванням витрат максимальний напір насоса може бути від 20-30 м.в.ст. Це з урахуванням стандартного змішувача (з аератором), який на собі повинен втрачати не менше 1,5 bar для гарного витрати.
Можна максимальний напір насоса складати з трьох складових втрат:
1. Втрата на змішувачі 1,5 Bar
2. Втрата на трубопроводі і клапанах. максимум 0,5 Bar при розрахункових запланованих витратах.
3. Врахувати висоту підйому / спуску води. кожні 10 м.в.ст. = 1 Bar. (Підйом = втрата напору, спуск = додатковий напір до водопостачання)
Разом: макс.напор насоса = 20 м.в.ст. = 2,0 bar
Дякую за докладне пояснення!
З приводу зменшення втрат - подивлюся труби і з'єднання
Збільшення потужності насоса - виходить, що насос підвищує тиск не підійде, треба насосну станцію ставити?
І попутно ще питання - чи можна послідовно після Wilo поставити перед газовою колонкою UPA 15-90. Може буде зростання продуктивності?