Як розрахувати трансформатор - металевий форум

Як розрахувати трансформатор

У мене є складальне залізо (НЕ Ш образне). Його можна зібрати як 20 * 30 см. Так і 10 на 40см. при тому ж перерізі сердечника. Виходить від форми прямокутника залежить потужність?

Виходить залізо не О, а П образне.

Для уточнення: залізо Про - образне. Перетин сердечника 4 см * 4 см. Вікно розміром 30 см х 20 см.

Якщо залізо П образне, потужність такого трансу буде приблизно 256 Вт. Якщо залізо Про образне, тор, коло, то потужність дійсно залежить від площі вікна. П образне і Ш образне залізо розраховується однаково. Потужність залежить від перетину стрижня на якому буде обмотка і приблизно дорівнює квадрату площі перерізу в см2. Витки розраховуються 50 -70 / S сердечника. 50 - струм більше, 70 - менше. Для малих трансов перетин дроту береться з розрахунку 2,5 - 3А / мм. А взагалі то краще випробувати залізо як сказано вище і навіщо настільки малий холостий струм, якщо транс буде працювати 2 -3 хвилини?

У мене залізо велике, і обмотки заповнять його вікно відсотків на 5%. І що, від цього впаде потужність передається через залізо?

токар на болгарки

  • Як розрахувати трансформатор - металевий форум
  • Members
  • 5204 повідомлень
    • Місто Москва
    • Ім'я: Алекс

    Як розрахувати трансформатор

    Споживання по вторинній обмотці буде короткочасне, а первинна включена надовго.

    Розібрав вчора свій зварювальний апарат. 4 кіловата, 200А на вторинній обмотці. 50В холостий хід.
    Перетин заліза 22см.кв. # 33; # 33; # 33; # 33; # 33;

    Формула Жеребцова НЕ рулить # 33; # 33; # 33;
    Або вона тільки для маленьких тр-рів. з Ш-образним залізом СТАНДАРТНИХ пропорцій.

    то Хобит. А як воно може бути П-подібним? Залізо має бути замкнутий по колу. Як я зрозумів, про Ш-образне говорять так тільки в сенсі того, що розібратися пластини мають форму літери Ш, а в зібраному вигляді там магнітний потік замикається на перемички. А в моєму випадку залізо збирається прямоугольнички з окремих лінійний шматочків. При чому тут П. Більше схоже на квадратний О.

    Ще раз. Фахівці, допоможіть перевіреним розрахунком # 33;
    Залізо Про - образне (замкнутий, без зазору, прямокутної форми). Перетин сердечника 4 см * 4 см. Вікно розміром 30 см х 20 см.
    Мої умоглядні уявлення, що має бути десь від 2 до 7 КВт.

    Обмотки буду вважати ПІСЛЯ визначення потужності заліза

  • Members
  • 2394 повідомлень
    • Місто: Крим, Сімферополь
    • Ім'я: Юрій

    Як розрахувати трансформатор

    # 15 хатуль_мадан

  • Як розрахувати трансформатор - металевий форум
  • Members
  • 8704 повідомлень
    • Місто Москва

    Як розрахувати трансформатор

  • Members
  • 2394 повідомлень
    • Місто: Крим, Сімферополь
    • Ім'я: Юрій

    Як розрахувати трансформатор

    Ще раз. Фахівці, допоможіть перевіреним розрахунком # 33;
    Залізо Про - образне (замкнутий, без зазору, прямокутної форми). Перетин сердечника 4 см * 4 см. Вікно розміром 30 см х 20 см.
    Мої умоглядні уявлення, що має бути десь від 2 до 7 КВт.

    Судячи з наведених вами даними, я б визначив масо-габаритну потужність вашого заліза до 4 кВт.
    Методика розрахунку такого трансформатора буде близька до розрахунку тороїдальних трансформаторів. А великі відмінності в розрахунках пояснюються тим, що більшість спрощених методик може бути застосовано тільки до стандартних типорозмірів Ш-образнизх сердечників, де довжина магнітної лінії знаходиться в деякому постійному співвідношенні з шириною керна. У вашому ж випадку, потужність трансформатора буде залежати не тільки від площі перетину сердечника, а й від довжини магнітної лінії, а вона в вашому випадку досить велика.
    На жаль, у мене під руками зараз немає літератури, вже років зо три не займаюся трансами, і все зберігається десь в архівах на дисках, шукати довго. Якось зустрічав в неті невелику книжку по нескладною методикою розрахунку зварювальних трансформаторів, я думаю, для вашого випадку це саме те.

    # 17 хатуль_мадан

  • Як розрахувати трансформатор - металевий форум
  • Members
  • 8704 повідомлень
    • Місто Москва

    Як розрахувати трансформатор

    Перетин сердечника 4 см * 4 см

    я б визначив масо-габаритну потужність вашого заліза до 4 кВт

    Юрій, ви нічого не плутаєте? Я звичайно, давно вже не займався електротехн. розрахунками, але з радіоаматорського отроцтва відклалося: (грубо) для НЧ-транс "моща" порядку до 100Вт / см ^ 2 перерізу м-дроти. Так що начебто і до 4 кВт не дотягне.