Вибір автомата УКРМ форум

Вибір автомата УКРМ форум

Установки компенсації реактивної потужності (УКРМ) призначені для заповнення її нестачі на ділянках енергомережі, що живлять велику кількість асинхронних двигунів. До основних складових таких установок відносять:

За і проти: вибір УКРМ

У УКРМ напругою 0,4 кВ застосовуються трифазні фільтруючі дроселі двох типів:

А) Tuned Filter: з можливістю резонансної настройки на частоту однієї з гармонік, що утворюються в контурі «конденсатор-дросель». На базі дроселів цього типу збираються фільтри гармонік.

Б) Detuned Filter Bank: мають зміщену резонансну частоту контуру «конденсатор-дросель». З таких дроселів будуються елементи захисту конденсаторів компенсаторних установок від вищих гармонік.

Дроселі підбирають з урахуванням потужності конденсаторів, використовуючи дані, наведені в спеціальних таблицях.

2. Запобіжники.

У зв'язку з тим, що в промислових мережах частка нелінійних навантажень значно зросла, правильно підібрати запобіжник стало складніше. При цьому дуже важливо дотримуватися рекомендацій виробника конденсаторів. УКРМ з конденсаторами напругою від 6 до 10 кВ завжди обладнуються запобіжниками типу Back Up.

4. Високовольтні косинусні конденсатори.

Довговічність пристрою залежить від того, наскільки ефективною є захист конденсаторної батареї. Останнім часом конденсатори стали оснащувати запобіжним механізмом на базі датчика тиску, який спрацьовує при перегріві.

вибір УКРМ

Підбір компенсаторною установки здійснюється після того, як була визначена оптимальна точка її підключення (чим ближче до споживача - тим краще) і виконаний розрахунок, який враховує характер і потужність навантаження, а також її добовий графік. На даному етапі часто роблять одну з двох типових помилок:

А) Вибір УКРМ, потужність якої як в сукупності, так і кожного ступеня окремо, перевищує потрібну. При таких умовах процесор блокує роботу установки, відображаючи повідомлення «немає струму».

Б) Встановлений компенсатор, навіть працюючи в повну силу, не в змозі заповнити дефіцит реактивної потужності. В цьому випадку пристрій також буде відключено вбудованим контролером.

У більшості випадків подібні помилки виникають через неврахування того факту, що величина потрібної реактивної потужності, тобто її дефіцит в мережі, істотно змінюється протягом доби.

Вибір автомата УКРМ форум

Дані вибору автомата УКРМ з форуму

Одна з найбільш обговорюваних в Мережі тим - вибір автомата УКРМ: форум електриків буквально рясніє питаннями про це. Для того щоб вибрати відключає пристрій правильно, необхідно знати:

- номінальний струм УКРМ (In);

- коефіцієнт підвищення струму (знаходиться в діапазоні 1,3 - 1,45).

Ці дані наводяться в характеристиках конденсаторної установки. Досить їх перемножити, щоб отримати значення струму автомата і кабелю. У щитової вимикач слід монтувати поблизу від контуру заземлення.

Схожі статті