центральне опалення, як правильно?
акб,
Температурний ГРАФІК
Якою має бути температура води в трубах опалення?
Вона визначається чотирма факторами:
Температурою повітря на вулиці.
Типом системи опалення. Для однотрубної системи максимальна температура води в системі опалення згідно з діючими нормами - 105 градусів, для двотрубної - 95. Максимальний перепад температур між подачею і обратку - відповідно 105/70 і 95 / 70С.
Напрямком подачі води в радіатори. Для будинків верхнього розливу (з подачею на горищі) і нижнього (з попарной закольцовку стояків і розташуванням обох ниток в підвалі) температури розрізняються на 2 - 3 градуси.
Типом опалювальних приладів в будинку. Радіатори і газові конвектори опалення мають різну тепловіддачу; відповідно, для забезпечення однакової температури в приміщенні температурний режим опалення повинен відрізнятися.
Отже, якою має бути температура опалення - води в трубах подачі і обратки - при різних вуличних температурах?
Наведемо лише невелику частину температурної таблиці для розрахункової температури навколишнього повітря -40 градусів.
При нулі градусів температура трубопроводу, що подає для радіаторів з різною розводкою - 40-45С, зворотного - 35-38.
Для конвекторів 41-49 подача і 36-40 обратка. При -20 для радіаторів подача і обратка повинні мати температуру 67-77 / 53-55С.
Для конвекторів 68-79 / 55-57. При 40С на вулиці для всіх опалювальних приладів температура досягає максимально допустимої: 95/105 в залежності від типу системи опалення на подачі і 70С на зворотному трубопроводі.