1. За допомогою вимірювальної штанги.
2. Ультразвуковим дефектоскопом УД-8.
3. Електронно-оптичним приладом «Філін» (або новітня розробка - ультрафіолетова камера DayCorII).
1. До виміру штангою ШИ-35 необхідно зашунтувати ВП у колі заземлення опори перемичкою 50мм 2.
У гірлянді ізолятори перевіряються по черзі в наступній послідовності: першим - з боку контактної мережі, другим - з боку заземлених конструкцій, третім - поруч з другим, четвертим - поруч з першим і т. Д.
Показання множаться на коефіцієнт 5.
Дефектними вважаються ізолятори, падіння напруги на яких дорівнює або менше значень:
Число ізоляторів в гірлянді
Падіння напруги, кВ на ізоляторі, рахуючи від заземленої конструкції
Діагностування вимірювальними штангами проводиться (при відсутності приладів УД-8 і Филин-3) на ділянках змінного струму - 1 раз на 3 роки; постійного струму - 1 раз в 6 років.
При підвищенні напруги на одному ізоляторі до 10 кВ виникає поверхневий частковий розряд (ПЧР). Це можливо при пробої одного з трьох ізоляторів в гірлянді змінного струму. Прояв ПЧР супроводжується акустичними (приладом УД-8) і електромагнітними коливаннями, оптичними випромінюваннями ( «Філін»).
2. Принцип роботи ультразвукового детектора УД-8 заснований на уловлюванні і індикації ультразвукових випромінювань в діапазоні частот 39-41 (43-45) кГц. З огляду на, що ПЧР мають широкий спектр коливань, УД вловлює їх, детектирует і підсилює низькі частоти. На відстані не більше 20 м. У міру наближення до гірлянді з дефектним ізолятором звук посилюється.
3. Електронно-оптичний портативний дефектоскоп «Філін» призначений для дистанційного контролю ізоляції високовольтного обладнання, напругою 25 кВ і вище. Роботу виконують в темний час доби при плюсовій температурі, бажано при підвищеній вологості. Спостерігаючи в окуляр, направити об'єктив на гірлянду ізоляторів на відстані до 50 м від об'єкта. Оглядати ізолятори необхідно не менше ніж з двох точок: це дозволить відрізнити ПЧР від коронних розрядів. Ультрафіолетова камера заснована на уловлюванні ультрафіолетового свічення, викликаного будь-якими видами електричних розрядів.
Діагностування фарфорових ізоляторів контактної мережі змінного струму, а також ліній живлення ДПР приладами УД-8 і Филин-3 здійснюється 1 раз в рік.
Можливо діагностування ізоляторів за допомогою тепловізора (у дефектних ізоляторів температура нижче на 0,2-0,5 0 С).