Привіт, потрібна дуже ваша допомога. Живу на останньому п'ятому поверсі система опалення двотрубна, подача знизу. Квартиру купив два роки тому і тепер мучуся, завжди на порозі холоду 19 градусів. Так мінімум є, що і відповідає КК але в нашому місті дуже добре топлять і ціна теж хороша. Неодноразово викликав КК приходили дивилися заміряли батарею, норма є будинки і все лісом шлють. Я почав своє дослідження в чому справа. Переглянув купу інформації і до мене дійшло, що якщо подача і обратка перепутана. Квартира трикімнатна, батареї чавунні, перекривного крани тільки на одній що на фото. Вообщем чіпаючи труби низ виявився гаряче, верх холодніше. Батарея низ холодніше верх тепліше і так в трьох кімнатах крім кухні, там труба зверху гаряче і батарея гаряча. Пройшовся по сусідах та ж пісня труба яка суцільна з підвалу на п'ятий холодніше ніж та що йде в труби з першого по п'ятий і у мене розгортається. Це все я на дотик я не фахівець але здогадуюся. Сьогодні я написав скаргу в КК щоб перевірили правильність подачі і обратки. Що за проблема прав чи я? На що мені тиснути коли прийде КК? Чи є норми як правильно повинна йти вода по трубах опалення. Що якщо вони почнуть відмазатися. І самий крайній випадок чи можу я за допомогою сантехніків по найму в підвалі поміняти труби.
1. У Вас система однотрубна, а не двухтрубная. На двотрубних байпаси не ставлять.
2. Можливо, Ваш радіатор сильно забитий «брудом».
3. Можливо, в системі сильно слабкий тиск. Може бути, навіть Ваш ЖЕК або домоуправ економить на опаленні.
4. Можливо і те й інше разом узяте.
Як мінімум, Вам краще спробувати промити радіатор і якщо нічого не зміниться, то поміняти його на новий. Я б порадив би Вам друге. Промивання водою в домашніх умовах мало чим допоможе. Основний шлам, відклався внизу водою під напором ще можна якось вимити. Але основні відкладення по стінках всього радіатора, схожі на солідол, Ви ні окропом, ні тиском не вимиєте. Це треба або хімією, що в домашніх умовах дорого, небезпечно. Або радіатор розбирати, обпалювати, під тиском промивати, збирати, обпресовувати, гарантувати, фарбувати. Що в домашніх умовах теж не дуже то.
І якщо і це мало допоможе - ставити подовжувач потоку. З боку подачі.
Не можу зрозуміти чому однотрубна? Я крайній поверх. З підвалу йде 2 труби одна суцільна до мого поверху, заходить в батарею зверху. Інша виходить з батареї знизу і так проходить через нижні по поверхах батареї якщо байпаса не буде і хто то перекриє батарею то все потік перекриє. Чи не логічно хіба що вода повинна заходити у всіх зверху батареї а виходити знизу?
Хіба такий потік правильний? Чи може причина в такому потоці бути? Якщо так то як законно змусити переробити?
У двухтрубной системі кожен радіатор живиться від одного стояка (подача), а остиглий теплоносій йде в інший стояк (обратка). І все це без байпаса.
У однотрубної системі все радіатори прив'язані до одного стояка. Другий стояк або вільний, або живить інший ряд радіаторів. У квартирах, як правило, повинні стояти байпаси, як у Вас. У під'їздах зазвичай їх не ставлять. Рух від низу до верху буває у випадках, коли до обох стояках прив'язані радіатори. Наприклад, на кухні, де радіатори не великі, подача знизу. На верхньому поверсі стояк переходить в сусідню кімнату, квартиру, де радіатори побільше і йде вниз. У разі, як у Вас, вода повинна надходити знизу по вільному стояку. Потім опускатися вниз вже по стояку з радіаторами. У Вашому випадку на обличчя «косяк» або проектувальника, або виконавця. Як законно змусити їх все виправити, не знаю, я не юрист. Але, думаю, без общепод'ездного або загальнобудинкового заяви тут не обійтися.