- новачок
- 1 повідомлень
- Місто Дніпропетровськ
- Ім'я: Олексій Демченко
У мене точно такий котел вже третій рік, ніякої зазоленності не спостерігаю, правда били інша проблема, під час розбору гарячої води (коли йде інтенсивний нагрів) міг котел перейти раптово в аварійний режим. Мигання усіх лампочок, вихід був знайдений утепленням мінеральною ватою зовнішньої частини димоходу і нарощування метра самого димоходу.
# 18 nik_if
- новачок
- 7 повідомлень
- Місто: Івано-Франківськ
- Ім'я: Микола
Добрий день # 33;
Займаюся сервісом котлів довгий час.
Можливо кілька причин утворення сажі в котлі:
1. Неправильне налаштування газової автоматики (великий тиск на пальнику);
2. Погіршення тяга в димоході (мала висота, щілини в димоході, якщо він не гільзованний і т.д.);
3. Недостатня подача повітря для горіння (часто буває, коли при ремонті двері і вікна змінюються на герметичні);
4. Коли під час роботи котла включається примусова витяжка (у нас заборонено використовувати витяжки спільно з димохідними котлами);
5. Димохідний котел працює як пилосос, пил затягує в пальник і починається неповне згоряння газу. Бажано хоча б раз на рік робити профілактику.
Коли тримається низька температура подачі, то на теплообміннику від конденсату утворюється зеленуватий наліт, корозія, який з часом перекриває стільники теплообмінника,
погіршується відведення димових газів і як наслідок утворення сажі.
Врахуйте, що утворення сажі йде по наростаючі, а так само сажа хороший ізолятор: газ горить, а тепла немає.
Якось так .