Дякую за відповідь # 33;
Але це не зовсім те що я чекав.

УЗО потрібно таки не при пробої і не для захисту техніки.


УЗО необхідно для захисту людей і тварин. Це очевидно.

А ось якщо Ви візьметеся за тріснув провід насоса, стоячи босоніж на мокрій землі, то серцевий напад Вам може бути забезпечений.


Спеціально вказав, що рассмотриваются випадок пріміненія заглибних насосів при водопостачанні. Уточню. капітальному водопостачанні.
Де в цій системі Ви зможете взятися "за тріснув провід насоса"?
У зоні дії "пустотливих" рук такого проводу немає. "Паталогії особистості" не розглядаємо.

Навіть більше цікавий приклад з відповідного тематичного форуму.


1.Погружние насоси "осудних" виробників мають заземлення. Вібраціоннікі (Малюки, струмочки і т.п. не розглядаємо).
2.Погружние насоси встановлюються в колодязі або в свердловини, тому вода у ванні (яка, до речі повинна бути заземлена) де сидить людина
не опиниться під дією "не великого струму" і тим більше "великого".

1.Погружние насоси "осудних" виробників мають заземлення. Вібраціоннікі (Малюки, струмочки і т.п. не розглядаємо).


І? У мене вдома все заземлено, однак рекомендація використовувати ПЗВ все одно присутній.

2.Погружние насоси встановлюються в колодязі або в свердловини, тому вода у ванні (яка, до речі повинна бути заземлена) де сидить людина
не опиниться під дією "не великого струму" і тим більше "великого".


А як виявиться? Струм, який буде йти через тіло не вирубає автомат. Питання в тому, до чого Ви доторкнетеся другою ногою, ставлячи одну ногу в ванну. Адже струм може потекти і через вас на стандартне заземлення (не через свердловину). А якщо приклад інший? Ви поливаєте водою зі шланга грядки, на воді є фаза (недостатня, щоб вибити автомат, але достатня, щоб вбити). Вас цей варіант не лякає?

Щодо посилань. Наскільки я розумію, є, на кшталт, стандартна рекомендація ставити УЗО, де є шанс вразити струмом людини і всюди, де є контакт з водою?

Запитайте АА - він у нас головний по електриці.

І? У мене вдома все заземлено, однак рекомендація використовувати ПЗВ все одно присутній.

Можливо, вони сподіваються на місцеві правила з електробезпеки, а може вони впевнені в безпеці при використанні цих насосів в свердловинах і колодязях.

В мене немає відповіді.

А як виявиться? Струм, який буде йти через тіло не вирубає автомат. Питання в тому, до чого Ви доторкнетеся другою ногою, ставлячи одну ногу в ванну. Адже струм може потекти і через вас на стандартне заземлення (не через свердловину). А якщо приклад інший? Ви поливаєте водою зі шланга грядки, на воді є фаза (недостатня, щоб вибити автомат, але достатня, щоб вбити). Вас цей варіант не лякає.

Ось у мене є великі сумніви в появі "фази" або навіть деякого потенціалу в воді виливається з шланга або знаходиться в ванні.
Занадто незначний, точніше мізерно малий її обсяг у порівнянні з обьемом води в колодязі / свердловині і водоносом на якому вони знаходяться.

А як Ви думаєте чи захищені насоси "ганяти" воду в наших міських квартирах УЗО?
Думаю що ні.

Щодо посилань. Наскільки я розумію, є, на кшталт, стандартна рекомендація ставити УЗО, де є шанс вразити струмом людини і всюди, де є контакт з водою.

Хотілося б точніше, а саме на глибинні насоси в системах водопостачання.

Запитайте АА - він у нас головний по електриці.

Чекаємо появи Гуру.


А УЗО краще поставити. Тільки можна його ставити не окремо на насос, а на групу пристроїв. Наприклад, в цю групу включити ще бойлер і т.п.

Чому ж краще НА ГРУПУ?
Думаю це не правильно.

Адже тоді доведеться підвищувати струм спрацьовування / витоку, що істотно знижує безпеку.
Підвищується ймовірність спрацьовування.
Робиться неможливим відразу визначити небезпечного споживача.

Якщо ставити то окреме УЗО на насос, а решта (водонагрівач, фен, сшілку для рук і т.п.) можна і групою


Взагалі, де близько вода і електрика краще страхуватися додатково УЗО.

Вода де встановлений насос знаходиться НЕ БЛИЗЬКО. Вона в колодязі або свердловині, що погодьтеся як правило далеко.


І УЗО не замінює заземлення # 33; # 33; # 33; # 33; # 33; # 33; А тільки доповнює # 33; # 33; # 33; # 33;

Так, це очевидно.
Занурювальні насоси мають заземлення і захищаються автоматичним вимикачем.

Шановні ЗНАВЦІ # 33;
Особливо, Ув. АА # 33;

Прошу позначити Ваша думка на захист УЗО електролінії заглибних насосів встановлюються в свердловини і колодязі.
Уточню, насоси використовуються для водопостачання.

Вступна.
При використанні СУЧАСНИХ заглибних насосів (мають захист від перевантажень і "сухого" ходу) від надійних виробників, при захисті лінії живлення УЗО відбувається регулярне відключення (безсистемних, тобто залежність не виявляється).

Тому БІЛЬШІСТЬ монтажників не захищають глибинні насоси УЗО.
Чи правильно це.

Прошу врахувати, що:
1. Я не знайшов не одного згадки в необхідність установки УЗО ні у одного лідера виробництва насосів. Виробники "вітчизняного" водометами є винятком.
2. Щити і блоки управління насосами від виробників не комплектується УЗО.
3. Насоси занурені в воду, а в разі свердловини ми маємо і ефективний заземляющий зонд.
4. На сьогодні я не знайшов в ПУЕ ПРЯМОГО вказівки на цей випадок, але може погано шукав.
5. У моїй практиці було жодного випадку ураження струмом або навіть легких відчуттів від навіть несправного насоса (при пробої на корпус).