Заземлення на ЛПК - форум працівників залізничного транспорту

У минулому році зробили на всіх станціях окремий контур заземлення для АРМ ЛПК.
Тепер не пам'ятаю на яку документацію ми спиралися =) Нагадайте, будь ласка, де про це говориться.
А також питання: радіостанція сідати на цей окремий контур чи ні?


Окремий контур заземлення для вашого АРМ ЛПК думаю що це не є добре, погана ідея з точки зору електробезпеки. Між вашим окремим контуром і загальним контуром заземлення поста ЕЦ може виникнути небезпечна різниця потенціалів і люди можуть опинитися під цією різницею потенціалів. Наприклад, не виключена можливість одночасного дотику до корпусу комп'ютера АРМ ЛПК і пульта ДСП і т. П. У вашому випадку необхідно вживати спеціальних заходів захисту від ураження електричним струмом, що виключають одночасний дотик до частин, які можуть опинитися під небезпечною різницею потенціалів при пошкодженні ізоляції.
А зараз ще й з точки зору забезпечення пожежної безпеки наявність на посту ЕЦ окремих контурів заземлення - не годиться.
Так, що вам порада - ніяких окремих контурів, ні зовнішніх і не внутрішніх, підключайте АРМ ЛПК зі своїм контурм до загального. Робіть як люди кажуть. Все повинно бути по фен-шую (IMG: style_emoticons / default / biggrin.gif)

Є одна вимога, яке не можна не врахувати, це заземлення радіостанції в одній точці з АРМом (Вимога інструкції ЦВ-ЦШ-0053 - на Україні або 453 в Росії)


А в Росії - Технологія обслуговування. Техкартою №1.3 КТСМ-02 і техкартою № 28 КТСМ-01 (IMG: style_emoticons / default / biggrin.gif)